有关十八层剪力墙住宅的含钢量
2013-08-09 22:21
发布
结构设计
版权归 2cvch8 所有,禁止商业使用。
5277
2
0
有关十八层剪力墙住宅的含钢量,合适的范围是多少?乌鲁木齐八度区。
如题
我是建筑专业,去年做了三栋住宅设计,事业单位集资建房,单元式,52米高。自我感觉建筑结构布局合理,甲方要求不要太扣含钢量,我觉得不是问题。结构做完后,施工单位预算出每平米含钢量50.7。甲方昨天居然嫌含钢量过低。咨询结构专业的同事有关类似建筑的含钢量,大家说在50--55之间就是合理的。在这里问问大家有没有相关数据可参考。
0
举报
0
2cvch8
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
1itg6qq
2013-8-9 22:21:39
十八层剪力墙住宅全国各地区设计习惯不尽相同,纯剪力墙的多半在60KG/M2上下,这不能当做什么标准指标。你的设计50多一点属正常偏好,这个反常态的开发商质疑是否另有内情。
举报
33v21z9s
2013-8-9 22:21:40
八度区,50多点感觉偏少了点。呵呵