关于防火规范的两个问题?
2013-08-08 15:20
发布
方案及效果图
版权归 sus8xn5 所有,禁止商业使用。
416
2
0
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。
2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?
我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
0
举报
0
sus8xn5
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
2
12ouiuqg
2013-8-8 15:20:13
1可以当做第二安全出口,但必须满足每个防火分区有不少于两个安全出入口,
2,居住建筑规范要求宜伸出屋面,有疏散作用,要求门向外开.
举报
eqdnl74
2013-8-8 15:20:13
1.建规上只有地下有此记录,地上没看到相关规范
2. 可参看建规5.3.4 条 一般多层可不出屋面,需考虑检修孔
举报
sus8xn5
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
2,居住建筑规范要求宜伸出屋面,有疏散作用,要求门向外开.