商场、办公楼消防疏散每平方米按多少人?
2014-02-06 16:40
发布
规划设计
版权归 penmgtin 所有,禁止商业使用。
4727
7
0
单位要搞裙楼商场、塔楼为办公,要审查消防疏散楼梯宽度。从未涉及此方面,不清楚商场及办公室每平方米按多少人计算的。
0
举报
0
penmgtin
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
7
jkqj01wr
2014-2-6 16:40:22
办公会高层呀还是多层?商业是大型商业啊还是小商铺?
举报
2cvch8
2014-2-6 16:40:23
高规对商业疏散宽度有明确的计算宽度
注意营业厅建筑面积所包含的范围
办公一般大空间按4平米每人考虑。或者预估按10人每建筑面积考虑吧
举报
7qwggd1
2014-2-6 16:40:23
多层建筑看多规,高层看高规。一看你就会了。
举报
16ivkms
2014-2-6 16:40:23
谢谢!
看来要努力学习,努力工作才行。
举报
lg2c5vq
2014-2-6 16:40:24
寻注册城市规划师证书挂靠,价格高,
18店0330话6连16系11林先生,或11网214联32系875
举报
e5k7b76d
2014-2-6 16:40:24
按建筑设计规范来啊。
举报
12ouiuqg
2014-2-6 16:40:25
谢谢各位童鞋们!本人也正在查规范。