全部评论18
-
l9khsxp 2013-8-8 09:23:37
zhangrui2005 wrote:
说个可能是很小很小的问题
就是您设计的一层平面里的厕所。按图纸来看,从方案到初设,厕所是改动过了的,厕位镜像过来,管道对位,女厕前室扩大(看不清是否就是化妆间),这都是很好的。只觉得开门的方式可能值得再推敲:第一,干脆把男女截然分开,各有前室进入厕所,避免尴尬;或者,第二,门开在中间,然后男左女右绕到角上去再进厕所,避免视线干扰。其实,上点档次的场所的厕所是很讲究的,前室甚至比真正放置马桶的地方大得多,解决男士抽个烟、女士补个妆啥的。
对比起来,觉得完成后的立面效果比效果图要好。赞一个!
您说得很对,确实厕所入口是男厕所最大的问题,视线正好对着卫生间的小便位置,我已经做了很大的调整,还是没有想到很好的解决办法。我再发现在最后的平面图上来,希望大家多给意见,特别是一层卫生间。谢谢。
-
qi1hzo1 2013-8-8 09:23:38
秋天的小叶子 wrote:
我对一楼的哪个活动间 和大堂的衔接感觉别扭
那个冷库的门有点问题 不知道你采用什么方式的冷库制冷 通常都采用内斗门的
二楼布局我比较喜欢第二方案 正如楼上老兄说的 楼梯有点问题
把第一和第二综合就比较好了
谢谢你的肯定。先回答你第一个问题,冷库的问题,因为是外交部的项目,对于公共厨房的布置,他们内部有专业公司,我们不过只是做建筑分割,其余都有厨房公司来做。
回答你的第2个问题,我发的第2个平面图,发错了,其实四头南北向的楼梯是在东头的楼梯处,所以你看起来很变扭。这么小的问题都能看出来,小弟很佩服,以后多多请教。
不错