隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足
2013-12-16 23:21
发布
钢结构
版权归 xzbdz63 所有,禁止商业使用。
12103
9
0
隅撑与檩条连接的螺栓抗压承载力不满足,梁是345的,螺丝采用M20都不满足。应该是如何处理。
0
举报
0
xzbdz63
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
9
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
mvrm8t2
2013-12-16 23:21:02
什么结构形式,M20?
举报
e8xlmyr
2013-12-16 23:21:02
门钢的。采用普通M20勉强能算过。
举报
t7ktz0u
2013-12-16 23:21:02
抗压不满足,应该加厚檩条比较有效,建议重新选截面。
举报
lg2c5vq
2013-12-16 23:21:03
同意楼上。。
举报
2cvch8
2013-12-16 23:21:03
1.增加螺栓直径。
2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。
3.增加一跨内支撑的个数。
如采用第二种方法切记调整承压构件最小构件的厚度。因为取值为最小的进行计算。
1和3增加成本,3较1增加施工难度和成本较多。
举报
xz0z8tx
2013-12-16 23:21:04
总结相当到位啊!
举报
6k7fgt0
2013-12-16 23:21:04
增加螺栓直径不划算吧。。。增加支撑的个数似乎是个更好的选择
举报
7xyh2t8
2013-12-16 23:21:04
不明白方法3怎么增加,能详细说说嘛?
举报
xzbdz63
未来城市
建筑微社区
快速回复
返回顶部
返回列表
全部评论9
门钢的。采用普通M20勉强能算过。
2.或者增加承压构件(既檩条)的总厚度。
3.增加一跨内支撑的个数。
如采用第二种方法切记调整承压构件最小构件的厚度。因为取值为最小的进行计算。
1和3增加成本,3较1增加施工难度和成本较多。
总结相当到位啊!