【经验分享】PKPM2010版钢结构中算柱脚问题的解决方法 

2013-12-16 23:10 发布

1658 0 0
如果大家正在用2010版的pkpm算钢结构的时候 ,尤其是钢框架,在算柱脚的时候 相信很多人都会碰上这个问题 : 不管上层荷载大小,不管怎么调试柱截面, 柱脚总是算不过去,除非做成埋入式的。如果柱脚形式要选固接第一种的话 柱脚螺栓就会需要的很大才能在pkpm中算过去。
         出现这种问题的主要原因大家相信都知道了,这个主要是PKPM中加入了一项新的规定引起的,如果在现有条件下,想满足这项规定,只有将柱脚做成埋入式的。但这样的柱脚对于底层的钢框架来说显然是浪费的,没有必要的。
         对于这样的问题(仅针对于底层的钢框架) 我们依然用老版本的PKPM的结果 如果用的是2010版本的,那么先不要管柱脚的红,查看柱脚信息文件,如果只是最后两项的塑性承载力不够的话那就不用管了!直接出图就可以了。出计算书的时候删掉那两项就可以了。
         希望这个能给一些新手带来帮助。
B Color Smilies
快速回复 返回顶部 返回列表