PKPM门式刚架中,钢梁放在混凝土柱上的一个问题
2013-12-16 23:10
发布
钢结构
版权归 3fd3f3bq 所有,禁止商业使用。
1596
0
0
在门式钢架中,一般来说梁柱是刚接的,梁在和柱相接处弯矩大,而中间较小。如图3。
而钢梁放在混凝土上,钢梁和混凝土柱是铰接,梁中部弯矩大,边上弯矩小到0。如图2。
如果在一段混凝土柱上放一个门式刚架,刚架柱脚和混凝土柱是铰接,钢柱和钢梁是钢接,上部弯矩和门式钢架是一样的。如图1。
钢柱一直短下去,短到只有梁高时。弯矩图还是和图1是一样的,但实际上它就成了一个简支梁,弯矩图应该和图2是一样的。
这种情况我用pkpm算了,如上所述,问题出在哪??