全国民用建筑供暖通风与空气调节设计规范《GB50736-2012》 附录A 室外气象参数 2012-12-08日编制於北京 省份城市名称站台名称台站位置统计年份年平均温度(℃)室外计算温、湿度(℃)室外风向、风速及频率 注明:E-东;东风。S-南;南风。W-西;西风。N-北;北风。C-静风。冬季日照百分率(%)最大冻土深度(㎝)大气压力(hPa)设计计算用供暖期天数及其平均温度极端最高温度(℃)极端最低温度(℃) 北纬东经海拔(m)冬季夏季夏季冬季年最多风向年最多风向的频率(%)冬季夏季日平均温度≤+5℃的天数日平均温度≤+5℃的起止日期平均温度≤+5℃期间内的平均温度(℃)日平均温度≤+8℃的天数日平均温度≤+8℃的起止日期平均温度≤+8℃期间内的平均温度(℃) 供暖(℃)通风(℃)空调(℃)空调相对湿度(%)空气调节干球温度(℃)空气调节室外计算湿球温度(℃)通风计算温度(℃)通风计算相对湿度(%)空气调节室外计算日平均温度(℃平均风速(m/s)最多风向最多风向的频率(%)最多风向的平均风速(m/s)平均风速(m/s)最多风向最多风向的频率(%)最多风向的平均风速(m/s) 北京1北京北京541139°48′116°28′31.31971-200012.3-7.6-3.6-9.94433.526.429.76129.62.1C SW18 1032.6C N19 124.7C SW17 1064661021.71000.212311.12--03.14-0.714411.04--03.270.341.9-18.3 天津1天津天津5452739°05′117°04′2.51971-200012.7-7-3.5-9.65633.926.829.86329.42.2C S15 92.42.4C N20 114.8C SW16 958581027.11005.212111.13--03.13-0.614211.06--03.270.440.5-17.8 2塘沽塘沽5462339°00′117°43′2.71971-200012.6-6.8-3.3-9.25932.526.928.86829.64.2SSE124.33.9NNW135.8NNW863591026.31004.612211.15--03.16-0.414311.07--03.290.640.9-15.4 ![]() 74.86 KB, 下载次数: 41 |
成为第一个评论的人