先上图(中间跨) ![]() ![]() 节点大样 ![]() 柱脚大样 ![]() 各位高手,小弟最近在做一个“平屋面改坡屋面”的项目,坡屋顶使用“门式钢架”体系,在原屋面上做卧梁或架空梁,想问下我这种做法是否可行: 1.中间的柱上下铰接;两边的柱,上部刚接、下部铰接。钢梁采用方管80X100X5.0,柱采用100X100X4.5,柱间支撑采用Φ16的圆钢。 不知道这种做法是否正确? 2.STS建模时,柱间支撑是否要建进去? 3.图中梁柱节点、柱脚节点设计是否合适? 求各位高手解答... 急!急!急! 条件: 屋面恒荷载标准值(含檩条、拉条自重)0.25KN/m2 屋面活荷载标准值 0.50KN/m2 基本雪压 0.45KN/m2 基本风压(地面粗糙度为B类) 0.35KN/m2 抗震设防类别:丙类;抗震设防烈度:七度;设计基本地震加速度:0.1g;设计地震分组:第一组。 柱底标高18.320m,原结构为砖混结构,90年代建的,地基承载力230Kpa,采用条基 |
成为第一个评论的人