【分享】某省级检测中心的杰作,“告诉你如何抽芯”
2013-12-16 22:29
发布
方案及效果图
版权归 l9khsxp 所有,禁止商业使用。
791
14
0
0
0
l9khsxp
未来城市
高级模式
B
Color
Smilies
发表回复
全部评论
14
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
zxmovhhn
2013-12-16 22:29:28
这样会影响柱强度吗,会打断钢筋吗?
举报
zv5vinz
2013-12-16 22:29:29
第一:检测方案有误,应该以无损为主,破损法为辅。
第二:检测方法没有执行规定。应该先用钢筋探测仪定位钢筋,取芯后应该及时用搀和膨胀剂的高标号混凝土修补,同一孔位不许继续钻进取几个芯样,取样应该选取合适的部位,尽量避开混凝土的受力区域。
现场实际:钻断钢筋普遍,甚至是砼梁的;同一构件上因为前几次取芯失败,锲而不舍的继续取;同一构件上同一孔位上先取的不合标准样,就继续原位钻进。
举报
bnzycop
2013-12-16 22:29:29
不用送检,采样后就已经出现质量问题,结构遭到摧残,太野蛮
举报
yotxp342
2013-12-16 22:29:30
真没素质。。
举报
8zhycmq2
2013-12-16 22:29:30
说点题外话;
体质改革后,检测中心甚至连事业单位都不是了。其工作人员也不占事业编制。说白了它是一个企业。是要自力更生的,不能向国家财政伸手的。