错层结构设计遇到的问题,大家探讨下。 

2013-12-13 19:07 发布

163 0 0
做了一个4层的幼儿园结构设计,每层的高度是3.6M。在楼梯平台处(1.8M)都设置了错层房间作为厕所。出图后,甲方要求把一层的层高由3.6M提高到5M,并且不改变柱子的截面,原来的柱子的截面角柱500X500,其他400X500。改了一层层高的结构模型后,发现了问题。周期和位移过了,但是在第二层的刚度验算不过,出现了薄弱层。如下:
--------------------------------------------------------------------------
  Floor No.   2     Tower No.   1
  Xstif=    13.1397(m)     Ystif=     7.2227(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    13.5144(m)     Ymass=     9.8551(m)     Gmass=    84.9393(t)
  Eex  =     0.0335        Eey  =     0.2625
  Ratx =     0.3829        Raty =     0.3845
  Ratx1=     1.7320        Raty1=     1.5112  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 3.8205E+05(kN/m)  RJY  = 4.2998E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
  Floor No.   3     Tower No.   1
  Xstif=    13.1411(m)     Ystif=     7.2551(m)     Alf  =     0.0000(Degree)
  Xmass=    13.0780(m)     Ymass=     6.4058(m)     Gmass=   415.6856(t)
  Eex  =     0.0056        Eey  =     0.0850
  Ratx =     0.3939        Raty =     0.4482
  Ratx1=     0.5513        Raty1=     0.5499  薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
  RJX  = 1.5048E+05(kN/m)  RJY  = 1.9273E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
  Floor No.   4     Tower No.   1
  Ratx =     2.1736        Raty =     2.1228
  Ratx1=     1.1567        Raty1=     1.0905  薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
  RJX  = 3.2709E+05(kN/m)  RJY  = 4.0913E+05(kN/m)  RJZ  = 0.0000E+00(kN/m)
疑问中这个结构可以出图么,有什么办法解决。5M高的梁会不会出现强梁弱柱,强弯弱剪的情况?