【请教】几个门式钢架的小问题,希望大家不吝赐教 

2013-12-13 18:45 发布

1161 0 0
1、门式钢架建模中,计算钢架活荷载和计算檩条活荷载的区别(最好讲一下都是包含什么内容),只知道在门钢钢架技术规程中明确说:对受荷水平投影面积大于60m2(这个在边跨和中间跨怎么区分)的钢架构件,屋面竖向均布荷载标准值不小于0.3kn/m2,这个怎么理解,需要自己把握?
        2、抗风柱的设计。在建模过程中,会有个地方要求输入抗风柱,那抗风柱的间距该怎么确定,我现在只知道抗风柱是在山墙上抵抗风荷载的,别的就不知道。
        3、摇摆柱。我现在只明白摇摆柱和抗风柱的区别是摇摆柱能传递竖向荷载,而抗风柱不能传递荷载,但是具体摇摆柱该在那个位置设,什么情况下需要设,都不明白。
        4、钢结构基础设计时。我是从计算出的钢架轴力剪力弯矩图中把荷载抄出来,用探索者算的。曾经试过用将荷载导到jccad中,不过看过结果不是很正确,大家平时都怎么设计的
        本人小菜鸟一名,刚刚接触设计一年时间,最近接触钢结构,也许大学学的不咋滴,一头雾水,希望大家集思广义,帮帮我吧,大神们
B Color Smilies