多层钢结构考虑周期比吗 

2013-12-13 18:43 发布

402 0 0
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗

    振型号    周 期      转 角          平动系数 (X+Y)       扭转系数
      1       1.6750    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
      2       1.4710      5.23        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00
      3       1.3497     90.00        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
      4       0.5006    180.00        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
      5       0.4541      4.93        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00
      6       0.4206     90.00        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
      7       0.2564    179.99        1.00 ( 1.00+0.00 )      0.00
      8       0.2416      4.36        0.00 ( 0.00+0.00 )      1.00
      9       0.2289     90.01        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
     10       0.1592    179.94        0.96 ( 0.96+0.00 )      0.04
     11       0.1548      2.54        0.04 ( 0.04+0.00 )      0.96
     12       0.1494     90.05        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00
     13       0.1172    179.50        0.59 ( 0.59+0.00 )      0.41
     14       0.1154      1.30        0.41 ( 0.41+0.00 )      0.59
     15       0.1134     90.24        1.00 ( 0.00+1.00 )      0.00

   地震作用最大的方向 =    -0.002 (度)