SATWE 构件信息 一、构件几何材料信息 1. 层号 IST = 6 2. 单元号 IELE= 31 3. 构件种类标志 (KELE): 柱 4. 上节点号 J1 = 908 5. 下节点号 J2 = 745 6. 构件材料信息(Ma): 钢 7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接 8. 构件属性信息(KE): 普通柱 9. 长度 (m) DL = 9.00 10. 截面类型号 Kind = 7 11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F = 0.650*0.650*0.000*0.020*0.000*0.020*0.000*0.000*0.000*0.000 12. 钢号 FY = 345 13. 抗震等级 NF = 4 14. 计算长度系数 CX = 3.10 15. 计算长度系数 CY = 2.92 16. 内力计算截面数 nSect1= 2 17. 配筋计算截面数 nSect2= 2 18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000 19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 9.000 三、构件设计验算信息 * Uc --- 轴压比 * * NUc --- 计算轴压比的控制轴力 * * JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限) * * JCJC --- 配筋超限标志 (0/1 表示不超限/超限) * * f --- 钢构件的允许应力 * * F1 --- 钢构件的正截面强度验算应力 * * F2 --- 钢构件的平面内稳定验算应力 * * F3 --- 钢构件的平面外稳定验算应力 * * Px --- X方向强柱弱梁验算结果 * * Py --- Y方向强柱弱梁验算结果 * N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20 Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345 RLIVEC= 1.00 钢柱 角柱 箱形截面 ( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F1= 6.9583E+04 < f= 2.9500E+05 ( 14)Mx= 299. My= 115. N= -914. F2= 8.0707E+04 < f= 2.9500E+05 ( 13)Mx= 49. My= 387. N= -943. F3= 8.4994E+04 < f= 2.9500E+05 ** 长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04 ( 9)Nu= -1070. Uc= 0.07 ( 9)Nu= -1070. Px= 0.11 Py= 0.11 长细比:Rmdx= 108.5 Rmdy= 102.1 抗剪承载力: SCB_XF= 82.4 SCB_YF= 87.6 JUc = 0.00 长细比验算指标 Rx = 108.5; Ry = 102.1; JCJC = 1 超配筋信息: 长细比超限, Rmd= 108.48 > Rmd_max= 99.04 N-C= 31 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 650* 650* 0* 20* 0* 20 Cx= 3.10 Cy= 2.92 Lc= 9.00(m) Nfc= 4 Rsc= 345 工程概况:7层钢框架结构,设防烈度7度,高度49.8米。 本人的理解: (1)长细比与惯性矩成反比,与计算长度成正比。 (2)计算长度系数与柱两段的约束情况有关,相关规范规定上下固结,计算长度系数取1.0. 疑惑: (1)柱的计算长度系数与梁线刚度与柱的线刚度比是否有关,若有关。本工程楼板采用的是混凝土组合楼板,结构层应该形成了很大的刚度。本人认为能够提供给柱子足够的约束。那么长度系数就应该是按规范取1.0.上面计算数据为采用刚性楼板假定计算的结果。 (2)计算结果显示,柱长细比超限都为框架边柱。 (3)若调整柱截面以达到增加柱惯性矩,结果会导致长细比系数继续增大。长细比也随之增大。 所以很想知道pkpm软件框架柱计算长度系数的计算过程或者在哪里可以查到PKPM 柱计算长度系数的计算过程,望高手指教,不胜感激,谢谢! |
成为第一个评论的人