厂房扩建,新刚架如何老的刚架相接
2013-11-14 13:50
发布
钢结构
版权归 urdd2l3 所有,禁止商业使用。
437
0
0
遇一钢结构厂房扩建,原来设计是3X18米跨的,每跨1台5T单梁吊车,但施工时甲方只修了1X18米,1跨,而且钢柱与斜主梁相交位置也没预留高强度螺栓孔,现在怎么处理好呢? 现在有几种想法:1,设想全焊接,下面设牛腿 ;2,或者又在现场钻孔,安装螺栓固定,同样焊接;3,全钻孔,高强度螺栓施工,下面先焊1个承托板;注意:下面还要过吊车,牛腿顶面至柱顶只有1.8米,还要扣斜主梁高度;
不知那种简单宜操作,又可靠安全,还请各位同仁赐教啊