箱型柱、梁组合纵向焊缝需要超声波探伤吗?
2013-11-14 13:49
发布
钢结构
版权归 70rvn3s 所有,禁止商业使用。
314
0
0
我们这有一汽车站钢结构工程,部分采用箱型柱,规格为400×400×18。甲方及监理要求检测单位对进场的焊缝进行超声波探伤。但是未提供设计图纸,钢柱两端也被封住,看不到里面的情况。检测单位检测纵向连接焊缝时发现在深度约15mm处存在连续反射波,判断箱型柱纵向焊缝为部分焊透。
《钢结构设计规范》中提到,部分焊透的对接焊缝可视为角焊缝。而《钢结构工程施工质量验收规范》中提到,原则上只对全焊透的一、二级焊缝进行探伤。角焊缝可不进行探伤。