柱脚锚固于混凝土柱顶而不是基础上
2013-11-13 21:49
发布
钢结构
版权归 7qwggd1 所有,禁止商业使用。
376
0
0
一层板面往下是地下室,混凝土结构,以上是钢结构,钢柱没有直接放在基础上,而是锚固在混凝土柱上。
问题是,柱脚底板的尺寸大于混凝土柱的截面尺寸,如何处理?
一个方法,加大柱截面,但截面会很大,局部可能会影响地下室;
另一个方法,地下室混凝土柱不加大,只加大一层板面以上的部分,这样的话,一层的楼板就要承受部分作用,可不可行,需不需要对楼板加强处理?
希望大家帮忙解惑!