圆管外包式柱脚

  柱编号 =  1
  采用钢截面: 圆管402X12
  柱脚混凝土标号: C35
  柱脚底板钢号: Q345
  柱脚底板尺寸 B x H x T =  642 x 642 x 20
  锚栓钢号: Q235
  锚栓直径 D = 24
  锚栓垫板尺寸 B x T =  75 x 14
  环向锚栓数量 =  4

……
柱脚极限承载力验算:
    外包式柱脚的连接系数Nj = 1.2


    绕x轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
    绕x轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
    **** 绕x轴极限承载力验算不满足满足:Mu<Nj*Mpc


    绕y轴柱脚连接的极限抗弯承载力Mu = 167.79 kN*m
    绕y轴柱截面全塑性抗弯承载力(考虑轴力影响)Mpc = 75818.81 kN*m
    **** 绕y轴极限承载力验算不满足满足:Mu<Nj*Mpc


    柱肢计算的极限抗剪承载力Vu = 1035.52 kN
    **** 柱脚极限抗剪承载力验算不满足 Vu < Mu/l = 121504.50 kN(l取2/3的层高)