施工方偷工减料导致钢梁失稳了怎么办
2013-11-13 21:46
发布
钢结构
版权归 pl6forfg 所有,禁止商业使用。
313
0
0
这是一间钢结构夹层,设计为6*8M的空间中间一道钢梁,设计该梁为HN350*170*7*11,梁长8M。实际中施工方偷工减料,使用了25号槽钢替代,造成屋面板安装后该梁变形(失稳)。
该屋面设计荷载:恒载2KN,活载0.7KN。
请各位指教应该怎么办最省事最经济,可以设次梁减少受压翼缘的计算长度来处理吗,具体间距可以多少?