关于钢结构柱脚抗剪键计算的问题 

2013-11-13 21:45 发布

302 0 0
这几天在搞钢结构设计,算到柱脚抗剪键部分,翻了很多书,发现所有的都是对这个问题一句带过,基本没给个计算,看到一本好像叫《钢铁企业管道支架设计规范》的书,公式7.4.2-14给出了一个计算公式:Nv=0.7fc*bv*hv
(其中fc为基础混凝土抗压强度设计值;bv为垂直于剪力作用方向的抗剪键宽度;hv为抗剪键高度)
问题是:1、这个计算公式里怎么跟混凝土抗压强度设计值有关,要说混凝土来抗压,那混凝土里的钢筋怎么没计入?
       2、按这个公式去复核pkpm里给出的计算结果(如下),复核结果不通过?
{柱脚需要设计抗剪键:
        抗剪键设计剪力: V =      71.329 kN (组合号=  46 )
            抗剪键截面: [10            
            抗剪键长度:  100.0 mm
      侧面混凝土压应力:    7.9
    抗剪键根部设计弯矩: M =       3.566 kN.m
      抗剪键强度设计值:   f =     310.000 N/mm2, fv=     180.000 N/mm2
        抗剪键根部应力: sgm =      89.926 N/mm2,tao=     159.491 N/mm2}
       3、哪位大师给个权威的计算方法,越详细越好!
B Color Smilies