檩条之间拉条撑杆未加设,墙板会变形吗
2013-11-13 21:33
发布
钢结构
版权归 nux6x28 所有,禁止商业使用。
350
0
0
请问各位大哥:
我们这个门式轻钢结构仓库柱间最大间距达13米多,最下两条檩条之间拉条,撑杆全部未加设。现场施工时发现檩条出现下挠变形的现象,就此事我们已与相关设计部门联系,设计答复不用加设,在墙板(彩钢板)施工时就可解决此问题。但是否会造成以后墙板(彩钢板)变形呢?
檩条用的是C型檩条(截面h*b是25.4*65,厚度是2.5。单位:mm)
但我们已经就此事再与设计联系,设计再回复他们是把檩条、墙板综合考虑。在墙板安装完成后成一整体,檩条变形也就随之解决。
不知道这设计说的是否可行啊?