===柱节点域验算结果=== 节点编号: 70,柱编号:20 柱截面类型:工字型 H700X380X14X18 节点域柱腹板稳定验算: 强轴方向验算结果: Hb = 832mm , Hc = 682mm , Tw = 14mm [(Hb+Hc)]/Tw = 108.14 > 90 ***** 柱腹板厚度不满足要求! 柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果: 计算抗剪控制组合号(非地震): 33 对应的弯矩和(Mb1+Mb2):1350.09 kN*m ; 对应的节点域体积(Vp): 7943.936 cm3 [(Mb1+Mb2)/Vp]/[(4/3)fv] = 0.708 <= 1 按GB50017 (7.4.2-1) 抗剪验算满足! 柱弱轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果: 该方向不用验算节点域 节点域采用补强措施! 补强方法:腹板局部加厚,局部替换板厚度:17 mm 节点域补强后满足要求! 本工程为6°区,抗震等级为非抗震,按照钢结构设计规范第7.4.2条第2点,节点域柱腹板稳定验算不过 ,但是条文解释主要是考虑抗震时柱的塑性铰出现时的稳定构造,6°区,抗震等级为非抗震是否能不满足这个要求,抗剪力流验算即可; |