图纸审查时审查员提出两个问题让我为难
2013-11-13 21:32
发布
钢结构
版权归 kgzo16u 所有,禁止商业使用。
195
0
0
1.刚架柱脚钢接,锚拴为直径36的3#钢,锚入基础混凝土900,尾部弯钩150,(完全符合钢结构设计手册).可是审查人却说不满足钢筋在混凝土中的锚固长度,我无言以对。
2.厂房内部有一句部的夹层,我是按门规计算的,可是审查人员却说应该按钢结构框架设计,我不知如何应付。
请各位高手帮我渡过难关,不胜感激。
0
举报
0
kgzo16u