钢结构构件短了,这样补行吗?
2013-11-13 21:31
发布
钢结构
版权归 urdd2l3 所有,禁止商业使用。
198
0
0
我们施工的25层双塔楼工程,双塔楼楼距25.2米,从19-25层之间采用钢结构连体,4000多平方米五层的钢结构在六层郡房顶整体拼装完成,采用整体提升技术提升到25层。为了便于提升,钢结构主桁架在构件加工时,把与结构连接部位缩短了50mm,结构提升校正到位后,采用加垫板手工电弧焊分层多遍补齐缩短构件的50mm,24小时后经探伤焊接无缺陷。我们采用的是超声波探伤.
请各位大侠们帮我看看,对于这样的补焊是否会影响结构的质量?