本人抛砖引玉:我碰到一起已建钢结构坍塌事故,现场看了以下,没看到图纸,后来也不见官方意见,凭目测分析如下: 1、钢梁搁置在柱牛腿上,牛腿混凝土未配筋。(胆子极大) 2、钢梁搁置长度(柱牛腿宽度)很可能不满足要求.(12CM左右) 3、部分钢梁与牛腿支座予埋铁板采用点焊,个别无焊接痕迹,部分焊接观感质量差。(晕倒) 4、钢梁支承面铁板、柱牛腿支座予埋铁板厚度很薄.(没量) 5、柱牛腿支座予埋铁板锚筋规格长度应该不满足要求.(Ф12/200~300mm) 6、填充墙与柱未设拉接筋,圈梁与柱无连接。 实在是够恐怖的吧,咱们搞工程的朋友任重道远啊! 其实我们在实际施工中出现的问题是很多的,希望大家在这里多交流,之所以发这个主题也是为了让大家的经验和教训得到发扬和借鉴,希望大家多支持,踊跃讨论! |