各位都遇到过哪些钢结构质量通病问题? 

2013-11-13 21:31 发布

226 0 0

      本人抛砖引玉:我碰到一起已建钢结构坍塌事故,现场看了以下,没看到图纸,后来也不见官方意见,凭目测分析如下:
       1、钢梁搁置在柱牛腿上,牛腿混凝土未配筋。(胆子极大)
       2、钢梁搁置长度(柱牛腿宽度)很可能不满足要求.(12CM左右)
       3、部分钢梁与牛腿支座予埋铁板采用点焊,个别无焊接痕迹,部分焊接观感质量差。(晕倒)
       4、钢梁支承面铁板、柱牛腿支座予埋铁板厚度很薄.(没量)
       5、柱牛腿支座予埋铁板锚筋规格长度应该不满足要求.(Ф12/200~300mm)
       6、填充墙与柱未设拉接筋,圈梁与柱无连接。
      实在是够恐怖的吧,咱们搞工程的朋友任重道远啊!
      其实我们在实际施工中出现的问题是很多的,希望大家在这里多交流,之所以发这个主题也是为了让大家的经验和教训得到发扬和借鉴,希望大家多支持,踊跃讨论!