请各位鉴定下这柱间支撑的做法合理吗? 

2013-11-13 21:30 发布

715 0 0



        柱间支撑中部交叉处设计是一根通长未断开的钢管,现场做法事全部断开。柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作。
        这是有10T吊车的门刚厂房,现场随便用手一摇柱脚支撑就晃动,真担心会随时散架啊。
        请各位高人帮忙鉴定下这柱间支撑这样做法你们觉得合理吗?因为已全部施工完毕.是不是可通过设计院认可不做更改?


柱脚支撑是在离柱脚底板以上100设一块板,但是施工单位没按设计制作