抗规3.4.4.1规定,最大层间位移不宜大于层间位移平均值的1.5倍,但是后面有一句当最大层间位移远小于规范限值,可适当放宽。请教,怎样才算远小于?适当放宽到多少才合适?例如,两层钢框架结构,层高各3m,上下层均有设备,经软件计算得出以下结果: === 工况 11 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Z) 2 1 526 -9538.61 1 1 67 -16.08 === 工况 12 === 竖向活载作用下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Z) 2 1 526 -3641.56 1 1 108 -13.68 === 工况 13 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx 2 1 319 6.37 6.05 1.05 3000. 319 2.88 2.59 1.11 1 1 44 3.49 1.75 1.99 3000. 44 3.49 1.75 1.99 X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) === 工况 14 === X+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx 2 1 357 6.33 6.04 1.05 3000. 357 2.87 2.58 1.11 1 1 33 3.48 1.75 1.99 3000. 33 3.48 1.75 1.99 X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) === 工况 15 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx 2 1 319 6.42 6.05 1.06 3000. 319 2.90 2.59 1.12 1 1 44 3.53 1.77 1.99 3000. 44 3.53 1.77 1.99 X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.99(第 1层第 1塔) === 工况 16 === Y 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy 2 1 319 3.43 2.89 1.19 3000. 319 1.91 1.55 1.24 1 1 33 1.52 0.77 1.98 3000. 33 1.52 0.77 1.98 Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) === 工况 17 === Y+偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy 2 1 533 3.40 2.90 1.17 3000. 533 1.91 1.55 1.24 1 1 300 1.49 0.75 1.98 3000. 300 1.49 0.75 1.98 Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) === 工况 18 === Y-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 Floor Tower Jmax Max-(Y) Ave-(Y) Ratio-(Y) h JmaxD Max-Dy Ave-Dy Ratio-Dy 2 1 319 4.20 2.97 1.41 3000. 319 2.35 1.59 1.48 1 1 33 1.85 0.93 1.98 3000. 33 1.85 0.93 1.98 Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.98(第 1层第 1塔) 这种情况可以不做调整么? |
成为第一个评论的人