各位前辈师傅,小子在此发表下愚见。
在pkpm中“活载输入”模块中有 活荷载输入和互斥荷载输入
例如:门式钢架结构 恒载 0.3kn/m2
活载 0.5kn/m2
雪荷载 0.7kn/m2
积灰荷载 0.75kn/m2
1、那么就是说 恒载 0.3; 活载 0.75; 互斥荷载 0.5、0.7
即 屋面积灰荷载与屋面活荷载和雪荷载中的较大值组合,屋面活荷载与雪荷载不同时出现,所以为互斥荷载
那么在活荷载输入时输入0.75
互斥荷载第一组输入0.5
互斥荷载第二组输入0.7
2、或者将屋面活荷载和雪荷载中的较大值与积灰荷载组合后 输入到PKPM中的 “活载输入”
敬请指教。


|