求助:门式钢架端部梁柱节点域剪应力验算不满足 

2013-11-13 19:24 发布

173 0 0
柱子为400x250X6X10,端部梁为550~400X200X6X8,由于天沟尺寸为450mm的,为了放置天沟选用pkpm程序中梁柱刚性连接节点第二种形式,但是按门规7.2.10验算剪应力不满足(计算书如下),该如何处理呢?规范上说加厚腹板或设斜加劲肋,可是具体怎么实施呢?腹板加厚是只针对节点域的那部分还是整个梁或柱腹板加厚?若是设加劲肋,相关的尺寸确定怎么确定的呢?请有此方面经验的大虾们赐教,O(∩_∩)O谢谢!!(不会放置图。。。。)
施工图总剖面数:   31
        当前剖面归并号:    1
          梁柱连接节点:  节点号:   6
      梁端与柱刚接连接  
            连接构件号:   柱  6,  梁  1
          节点连接形式:    2


            内力设计值: 弯矩 M=    -244.630 kN.m, 拉力 N=       0.000 kN 剪力 V=      39.437 kN
      高强度螺栓承载力: 直径=M20,  Ftb= 124.000 kN,  Fvb=  48.825 kN
        高强度螺栓受力:   Max Ft=     122.057 kN,  Max Fv=      10.801 kN

        反向弯矩设计值:   M1=      49.315 kN.m,
        高强度螺栓拉力:   Max Ft1=      30.898 kN

                  满足:  高强度螺栓抗拉满足!
                  满足:  高强度螺栓抗剪满足!
              端板尺寸: 宽度×厚度= 250×16;长度= 580 mm
            螺栓总排数: 6 排(受拉区 4排;受压区 2排)                                                  
          螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70


    构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝

              焊缝强度:  Ftw = 200.0  N/mm?
    端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=     122.057 kN
          加劲肋压应力:   sgm=     174.367 N/mm?
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      8 mm, 与翼缘     8 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处  148.9, 与翼缘板连接处  181.9
                  满足:  角焊缝应力满足!

    翼缘内部加劲肋连接角焊缝计算.
        采用内力设计值:   T=      84.726 kN
          加劲肋压应力:   sgm=      84.726 N/mm?
                  满足:  加劲肋强度满足!
        角焊缝焊脚尺寸:  与端板连接处      6 mm, 与腹板     6 mm
            角焊缝应力:  与端板连接处   91.9, 与腹板连接处  187.9
                  满足:  角焊缝应力满足!

    与端板连接的构件腹板应力比 =  1.0
                  满足:  与端板连接的构件腹板强度验算满足!
    梁柱连接节点域应力比 =  1.2
                  警告:  梁柱连接节点域剪应力验算不满足,(CECS102:2002第7.2.10条)!
B Color Smilies
快速回复 返回顶部 返回列表