柱子为400x250X6X10,端部梁为550~400X200X6X8,由于天沟尺寸为450mm的,为了放置天沟选用pkpm程序中梁柱刚性连接节点第二种形式,但是按门规7.2.10验算剪应力不满足(计算书如下),该如何处理呢?规范上说加厚腹板或设斜加劲肋,可是具体怎么实施呢?腹板加厚是只针对节点域的那部分还是整个梁或柱腹板加厚?若是设加劲肋,相关的尺寸确定怎么确定的呢?请有此方面经验的大虾们赐教,O(∩_∩)O谢谢!!(不会放置图。。。。) 施工图总剖面数: 31 当前剖面归并号: 1 梁柱连接节点: 节点号: 6 梁端与柱刚接连接 连接构件号: 柱 6, 梁 1 节点连接形式: 2 内力设计值: 弯矩 M= -244.630 kN.m, 拉力 N= 0.000 kN 剪力 V= 39.437 kN 高强度螺栓承载力: 直径=M20, Ftb= 124.000 kN, Fvb= 48.825 kN 高强度螺栓受力: Max Ft= 122.057 kN, Max Fv= 10.801 kN 反向弯矩设计值: M1= 49.315 kN.m, 高强度螺栓拉力: Max Ft1= 30.898 kN 满足: 高强度螺栓抗拉满足! 满足: 高强度螺栓抗剪满足! 端板尺寸: 宽度×厚度= 250×16;长度= 580 mm 螺栓总排数: 6 排(受拉区 4排;受压区 2排) 螺栓中心位置: 到翼缘表面的距离= 45;到腹板中心的距离= 50;间距= 70 构件翼缘与端板的连接采用全熔透对接焊缝, 腹板的连接采用角对接组合焊缝 焊缝强度: Ftw = 200.0 N/mm? 端板外伸处加劲肋连接角焊缝计算. 采用内力设计值: T= 122.057 kN 加劲肋压应力: sgm= 174.367 N/mm? 满足: 加劲肋强度满足! 角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 8 mm, 与翼缘 8 mm 角焊缝应力: 与端板连接处 148.9, 与翼缘板连接处 181.9 满足: 角焊缝应力满足! 翼缘内部加劲肋连接角焊缝计算. 采用内力设计值: T= 84.726 kN 加劲肋压应力: sgm= 84.726 N/mm? 满足: 加劲肋强度满足! 角焊缝焊脚尺寸: 与端板连接处 6 mm, 与腹板 6 mm 角焊缝应力: 与端板连接处 91.9, 与腹板连接处 187.9 满足: 角焊缝应力满足! 与端板连接的构件腹板应力比 = 1.0 满足: 与端板连接的构件腹板强度验算满足! 梁柱连接节点域应力比 = 1.2 警告: 梁柱连接节点域剪应力验算不满足,(CECS102:2002第7.2.10条)! |
成为第一个评论的人