求助:梁柱连接的极限承载力验算不满足,怎么办 

2013-11-13 19:22 发布

183 0 0
如题,一个2层钢结构框架,节点设计时,框架梁与柱节点信息全都提示不满足:
按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
******     Mu=  843.744            <1.2Mp=  875.863  不满足 ******
******加强需要的盖板厚度 Tgb= 6,(盖板厚+梁翼缘厚)> 柱翼缘厚!无法加强!
            Vu=  806.024      ≥1.3(2Mp/ln)=  451.834  满足
            Vu=  806.024   ≥0.58*Hw*Tw*Fay=  716.358  满足

本人第一次做钢结构,此问题怎么办,调整截面还是……?请指教。