【疑惑】支撑与框架梁柱连接做成刚接对结构整体有影响吗
2013-11-13 19:21
发布
钢结构
版权归 lj1vpumq 所有,禁止商业使用。
199
0
0
按照一般做法和现行的一些图集,支撑与框架梁柱连接做成刚接。一种解释为这样偏于安全。但这只是对于支撑杆件而言,那对于结构整体呢?有两点疑问:
1. 刚接对结构整体有没有影响?做成刚接,支撑框架的刚度必然增大,地震力会不会加大?
2. 在水平力的作用下,支撑所承担的水平力比例会不会加大?与计算按铰接处理不相符。
总之,做成刚接而按照铰接来计算地震力和内力会不会偏于不安全?