钢框架节点抗震设计重大突破 

2013-11-13 19:19 发布

179 0 0
钢规GB50017-201X意见稿
18.3 节点抗震设计
18.3.1 承受地震作用的节点设计,除满足本规范 3.5.3 条的验算外,连接的极限承载力尚应不小于相连构件的屈服承载力。
M u≥My
V u≥V y
比抗规GB50011-2010第8.2.8.3条放松

取消抗规GB50011-2010第8.2.8条的公式
8.2.8 .3梁与柱刚性连接的极限承载力,应接下列公式验算:
M u≥ηlMp…………(8.2.8-1)
V u≥1.2(2Mp/ln)+VGb…………(8.2.8-2)