PKPM建模计算后前四个阵型全部为扭转 

2013-11-13 19:18 发布

152 0 0
最近做一个项目但是建模完成后,经过SAT计算得出第1、2、3、4阵型均为扭转阵型,扭转系数均为1.

基本布置简介:设备主要支撑在2层,每个设备大约重120吨,共10个。

                        1、3层为2层设备的穿洞层,基本不承受荷载

                        4、5层为较小设备,每台大约荷载3吨,10个。

1-5层层高为4m,3m,2m,5m,4m。

由于四个阵型均为扭转阵型,对模型了作出了很多修改:如,将边梁主梁变为中翼缘高度482;全部的框架柱改为十字形柱;增加柱间支撑;次梁部分改为主梁模式输入。

可是最终的结构还是没有变化,均为扭转阵型。只是自振周期变小了。

请问这个模型的问题是什么,如何能够解决这个问题?
B Color Smilies