1、 在计算坡屋面恒荷载时,对于找平层,加气混凝土等自重值是按斜面平均分布的吗,计算时是不是应该化为水平投影值? 例如:20mm后水泥砂浆找平层在坡度i=10度的坡屋面上,其自重是0.4kn/m2,计算时化为0.4/cos i kN/m2,再乘以计算单元的水平投影面积。 大型屋面板图集上的自重,例如1.5kN/m2,是不是还要折算为水平投影的,还是此值本身就是水平投影的自重。 2、 梯形屋架的估值自重,,0.12+0.011*L,L是计算跨度,还是其他 ?这个自重值是不是也是铅锤方向?例如跨度21m,计算跨度为20.7m,估值自重是应当用哪一个? 3、 还有就是有人说,恒荷载,就是垂直于屋面,活荷载是铅锤向下,不知是否正确? 4、 考虑单跨双坡厂房不均匀雪压分布时,两边一边大一边小,计算荷载组合式时,对于雪压是二者取大值全跨布置,还是按其两坡不同雪压值进行荷载组合? 5、 计算杆件内力时,求的同一斜腹杆,按不同组合计算出的结果有负值有正值,比如-28kN和70kN,是不是在表中同时保留,后面再进行计算,用此二值共同选择截面? 6、 还有一点就是梯形屋架标准图集中,几乎所有的跨度,其屋架端高度都取1990mm,这是为了统一的工厂加工需求,还是其它原因? |
成为第一个评论的人