厂房验算不过 求高手解答! 

2013-11-13 19:13 发布

189 0 0
单层厂房砼柱,变截面梁怎么改都改不对!另有疑问砼柱和钢梁节点是设铰接还是滑动支座!

钢 梁         1  ( 截面类型号= 27, 布置角度=  0  )
    变截面 H 形截面 H:  B1= 220, B2= 220, H1= 300, H2= 500 T1=   8 T2=  12 T3=  12

    ** 梁考虑屈曲后强度计算应力比超限                                               
       计算值:       1.186,    容许值:       1.000

    ** 梁平面内稳定计算最大应力超限                                                
       计算值:   314.,    设计值:   310.

    ** (恒+活)最大挠度/梁跨度 超限                                                  
       计算值:1/   167.,    容许值:1/   180.

    ** 变形后斜梁坡度改变率 超限                                                   
       计算值:       0.468,    容许值:       0.333
  --------------------------------------------------------------------------------

    钢 梁         2  ( 截面类型号= 27, 布置角度=  0  )
    变截面 H 形截面 H:  B1= 220, B2= 220, H1= 600, H2= 450 T1=   8 T2=  12 T3=  12

    ** 梁高厚比超限                                                                 
       计算值:      62.625,    容许值:      61.899

    ** 变形后斜梁坡度改变率 超限                                                   
       计算值:       0.356,    容许值:       0.333