3跨22m混凝土柱加钢梁采取何种链接方式
2013-11-13 18:49
发布
钢结构
版权归 3fd3f3bq 所有,禁止商业使用。
1314
0
0
求救各位大侠!小的最近做了两个3连跨的厂房,每跨22m,柱距7.2m,横载按0.3,活载0.5,我按铰接计算的,算出的截面是400~800x250x8x10,挠度达到1/192,心中有些惶恐,不知妥否。又观一期一个高手所出图纸,18m跨度,条件相同,他做的
截面是300~400x200x6x8,让我冒汗,让我不敢出图,于是在此请教各位前辈高人几个问题:
1、一般该类结构,混凝土柱与钢梁是否铰接处理。
2、钢梁是否分段
3、钢梁的挠度是否可按1/180控制(屋面坡度1/12)