强柱弱梁 

2013-11-13 17:25 发布

246 0 0
非抗震设计,是否要考虑框架柱强柱弱梁?正在做一个工程,非抗震的,柱子红了,看了一下信息,强柱弱梁超了。构件信息如下
三、构件设计验算信息
  *  Uc  --- 轴压比                                       *
  *  Nu --- 计算轴压比的控制轴力                          *
  *  JUc --- 轴压比超限标志(0/1 表示不超限/超限)          *
  *  JCJC --- 配筋超限标志  (0/1 表示不超限/超限)         *

  *  f   --- 钢构件的允许应力                             *
  *  F1  --- 钢构件的正截面强度验算应力                   *
  *  F2  --- 钢构件的平面内稳定验算应力                   *
  *  F3  --- 钢构件的平面外稳定验算应力                   *
  *  Px  --- X方向强柱弱梁验算结果                        *
  *  Py  --- Y方向强柱弱梁验算结果                        *

N-C=  26 ( 2)B*H*U*T*D*F(mm)=   14*  350*  350*   20*  350*   20

          Cx=  1.13 Cy=  1.06 Lc=  5.40(m) Nfc= 5 Rsc=  345

RLIVEC=  1.00  钢柱 工形截面                                                                                                                                                                                          

(  2)Mx=    31. My=     8. N=   -2601. F1=  1.9186E+05  f=  2.9500E+05

(  2)Mx=    31. My=     8. N=   -2601. F2=  1.8306E+05  f=  2.9500E+05

(  2)Mx=    31. My=     8. N=   -2601. F3=  2.5992E+05  f=  2.9500E+05

(  2)Nu=   -2601. Uc=   0.48

宽厚比, b/tf=    8.40  b/tf_max=   12.38

高厚比, h/tw=   22.14  h/tw_max=   38.18

长细比:Rmdx=    40.6 Rmdy=    64.6

抗剪承载力: SCB_XF=    94.1  SCB_YF=   200.8



  ** (  2)Nu=   -2601. Px=   3.31 or Py=   2.00 > 1


JUc = 0.00
   长细比验算指标    Rx =        40.6; Ry =        64.6; JCJC =       1