请教高手 sts节点计算不满足 

2013-11-13 17:25 发布

201 0 0
梁翼缘与柱的对接焊缝的验算:
     翼缘设计弯矩 Mf :   0.00 kN*m
     腹板设计弯矩 Mw :   0.00 kN*m
     梁端剪力      V :   0.00 kN
******梁翼缘对接焊缝最大应力  547.46N/mm2 > f,超过钢材抗拉强度设计值,设计不满足!!******

   连接板与柱的角焊缝的验算:
     翼缘设计弯矩 Mf :   0.00 kN*m
     腹板设计弯矩 Mw :   0.00 kN*m
     梁端剪力      V :   0.00 kN
     连接件与柱之间的连接角焊缝焊脚尺寸 :           6 mm
         连接件与柱之间的角焊缝最大应力  144.61N/mm2 <= Ffw,设计满足           
   采用 单连接板 连接
   梁翼缘与预埋件采用对接焊缝连接
   梁腹板边到预埋件的距离 e =   15mm

连接件验算:
      连接板尺寸 B x H x T =  340 x  330 x   14
       连接板与预埋件角焊缝 Hf =    6mm
       采用 C级 普通螺栓连接
       螺栓直径 D = 20mm
       高强螺栓单面抗剪承载力设计值 Nvb =  37.38kN
       高强螺栓所受最大剪力 Ns =  37.29kN <= Nvb,设计满足           
       腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为“行”) :
         行数 :   3,     螺栓的行间距: 95mm,     螺栓的行边距: 70mm
         列数 :   3,     螺栓的列间距: 80mm,     螺栓的列边距: 80mm
      预埋件的尺寸和排列没有设计

还有,梁(腹板厚度16mm)与柱子腹板连接为对接焊缝,在sts里怎么设置,计算?