门式刚架中钢柱检测
2013-11-13 17:25
发布
钢结构
版权归 3dpov2mf 所有,禁止商业使用。
215
0
0
前几日遇到一个2004年建成的钢结构门式刚架工业厂房的检测。
目测该厂房有一根钢柱有倾斜。所以在检测项目中增加了钢柱的柱顶位移观测。
但在实际操作中,钢柱下部1.2米范围内已用轻质砌块做好了围护墙。
无法观测到全柱高度,柱顶位移只能推导。
我个人认为按照:
“钢柱顶位移,平面内不大于h/150,平面外不大于h/500,且小于40mm”
《危险房屋鉴定标准》JGJ 125-99(2004年版)第4.6.4.8条规定
来判断严了一些。
请问各位老师对于门式刚架中钢柱倾斜和柱顶位移按什么标注来判定。