预作一个门刚厂房,三跨,25米,25米,30米,纵向6米一跨,共10跨,内有4米高大面积夹层,差不多占三分之一,夹层房间有温度要求,所以建筑把厂房外墙和夹层墙体都做成砌体的了. 问题一、我想外墙自己做条基,不合钢柱合用。沿柱高每500设2园6钢筋和钢柱拉结,3米一道圈梁同样和柱拉结。这样做对钢架是否有影响。变形能否协调? 问题二、如果上述方案可行,外圈钢柱还用设墙梁吗?(就是一米多一道的那种C刚,还有隅撑) 问题三、内部夹层砌体和柱子的位置关系有什么影响,是用墙贴柱子外皮还是墙中正对柱中,内部结构是单独受力好,还是将顶板的力通过钢梁传给钢柱? 问题四,内天沟只用檩条的高度做出来是不是小啊? 超级新手,一头污水,忘高手指点一二!不胜感激涕零! ![]() ![]() |
成为第一个评论的人