第一次做钢结构,甲方催图催的紧,自己在什么都不太会,不太确定的情况下就出图了,我们是小院,总工也没做过钢结构的,没人给我审图,然后就直接施工了!这几天一直吃不好,睡不好,担心自己设计的会出问题,厂房会塌掉,很愁人啊! 一个钢结构的仓库,柱距6m 跨度10米,三跨,一层钢框架,层高5米,压型钢板组合楼盖,二层门式钢架,层高3.5米!6度设防!基本风压0.4! 楼面荷载:恒荷载:3(混凝土65mm,没有楼面做法), 活荷载:7 1.用的刚性柱脚,外露式柱脚,6个M24的,Q235,今天有人给我说螺栓偏小,房子会不会出问题啊? 2.边柱H550X280X14X14 中柱H350X280X12X14 主梁H760X250X10X12 次梁HN350X175X7X11 有些高厚比不满足要求,影响大吗?? 那位专家帮帮啊,谁有时间啊??我把图纸、模型发过去,给我审审图纸啊,我真的好担心啊!! ![]() |
全部评论14
中柱小,是因为弯矩小。
楼主的钢柱、钢梁的断面以及锚栓的尺寸应该没问题,我根据经验估算,能满足荷载要求。
中柱弯矩包络很小么?不知道你是不是考虑了所有荷载工况。
活荷载还真不小,30米跨,一层楼板下为何不加点小柱子呢?
我也是新手,算是讨论吧.