很简单的厂房问题 但是我不会 求助………… 

2013-11-13 17:12 发布

一个60×60的厂房,12间,但是每一跨中间30米的地方不能设柱(要过车),我用pkpm做了下,结果檩条总是计算不通过,除非用高频焊接钢,其他形式的檩条都不行,请问该怎么办?

B Color Smilies

全部评论11

  • bin2ovlf
    bin2ovlf 2013-11-13 17:12:19
    1.不能设柱处,托架+钢屋架,檩条距离变短,普通C或者Z满足

    2.桁架檩条

    3.就用H钢

  • t7ktz0u
    t7ktz0u 2013-11-13 17:12:19
    好的 谢谢~
    不过用高频焊接钢和托架+钢屋架这两种方式比起来,不知道那种成本较省啊?托架和钢屋架会增加多少用钢量呢?

  • fyzn61dr
    fyzn61dr 2013-11-13 17:12:20
    “一个60×60的厂房,12间”这个12间是指2个柱间,柱距5米么?跨度是多少?60米就是单跨么?
    中间过车,不可以设3连跨嘛?

  • nux6x28
    nux6x28 2013-11-13 17:12:20
    如果柱距5米,C160的檩条应该足够了

  • 6xi15p9
    6xi15p9 2013-11-13 17:12:20
    呃……是我没说清楚吧……每一跨60米,最多可以设两个柱(不算边柱),但是中间30米还不能设,所以柱子只能15米一个,45米一个,我在这样的情况下,用pkpm做的,就是檩条不合格……郁闷……
    那个,随便回一下我三楼的问题呗……谢谢咯……

  • m7n3527e
    m7n3527e 2013-11-13 17:12:21
    好像米,明白了 你的意思了:你是60X60米的房子,中间30X30米是空的,是不是这样?
    这样做就可以了:沿四周15米布柱子,做成框架结构,中间30X30米做成网架,这样设计最简单。当然没你也可以把中间30X30做成屋架

  • 3fd3f3bq
    3fd3f3bq 2013-11-13 17:12:21
    最好还是截个平面图传上来给大家看看。

  • elor57s
    elor57s 2013-11-13 17:12:22
    好的 谢谢 我今天晚上试一下~

  • n52y0u8
    n52y0u8 2013-11-13 17:12:22
    谢了哈 我今天按7楼和1楼的方法试试看~不行再来问