钢框架结构中节点抗震设防不满足要求,求指教。 

2013-11-13 17:09 发布

204 0 0
钢框架结构中节点抗震设防不满足要求,如下:

按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
******     Mu=  619.080            <1.2Mp=  619.229  不满足 ******
程序没有用加盖板方式来加强

加盖板这个怎么设置?求高手指教!