按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算
******     Mu= 1635.600            <1.2Mp= 1960.042  不满足 ******
       程序没有用加盖板方式来加强
            Vu= 2030.325      ≥1.3(2Mp/ln)=  633.844  满足
            Vu= 2030.325   ≥0.58*Hw*Tw*Fay= 1792.896  满足
刚接!现在很头疼!