钢梁端部 Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力)>1.2Mp(梁全塑性受弯承载力) Mu(全熔透坡口焊缝极限受弯承载力) 的计算,规范条文说明可以用母材的极限抗拉强度, 此时计算仍然不容易满足要求!! 那么 能否 在此处焊缝 用高一个等级的焊条,Mu用焊条的极限抗拉强度计算?? 请高手指点,你们院对此处节点怎么处理?? 朱丙寅 大师在他的《建筑结构分析问答》P264页中说可以在钢结构厂家处理,然后把节点外移,我们这边领导不太认可! 诶。。。。咋办啊??? 按照规范8.2.8条的意思,是要求 钢梁做的 越宽越低,腹板做的越厚 ,就容易满足。!? 这是啥道理啊??想不通!! 请斑斑 或高手指点,小弟在此先谢谢了 |