各位师傅,请你们指点。 下面是我的个人认为,其中附图在下面。 主、次檩条的计算受荷范围如图2中所示,其中pkpm中设计檩条的界面如图1所示,我认为是这样的,依据借鉴混凝土双向楼板计算。 屋面恒载:0.6kn/m^2 屋面活载:0.7kn/m^2 主檩条跨度4m,次檩条跨度6m 次檩条等效均布荷载g=(1-2a^2+a^3)*2*0.6=1.07kn/m q=(1-2a^2+a^3)*2*0.7=1.25kn/m 主檩条等效均布荷载g1=(17/32)*2*0.6=0.64kn/m q1=(17/32)*2*0.7=0.74kn/m 次檩条传给主檩条的集中荷载g2=1.07*6=6.42kn 等效成均布荷载 g2=2.41kn/m q2=1.25*6=7.5kn q2=2.81kn/m (主檩条的组合均布荷载g=3.05kn/m q=3.55kn/m ) 问题: 1、在PKPM中如何把主檩条的线荷载转化成均布面荷载? 具体主檩条的受荷为2m还是6m或其他? 2、如果不按照上面的等效转换,在计算设计主檩条的时候,能否直接看做没次檩条,只有主檩条承受,那么主檩条的荷载g=0.6kn/m^2 q=0.7kn/m^2,这样认为可不可以? 3、能否这么认为,把主檩条受荷范围的荷载转化为均布荷载,次檩条的荷载当作集中荷载输入在PKPM界面中的检修荷载中? 谢谢指教,献丑了,不太明白,所以来请教大家。 ![]() ![]() |