次梁腹板抗剪强度不够。 

2013-11-13 16:46 发布

237 0 0
本人的一个工程,主、次梁设计为铰接,采用主梁加劲肋连接,经计算次梁腹板抗剪强度不够。
除了加大次梁的规格以外,有没有其他的好办法。
希望大家指教。