钢结构满应力作用下增加多少幅度可以认为是安全的
2013-11-13 16:45
发布
钢结构
版权归 5xw5tq6n 所有,禁止商业使用。
221
0
0
本人是结构的,一个设备钢平台,业主现在要增加设备重量,这个钢平台是另外一个设计院做的,已经很久了,没有原计算书,只有图纸,现要验算增加这个设备后是否安全。
因为要增加的设备重量比原重量小很多,差一个数量级,我打算采用在增加的荷载作用下,看整个钢平台构件和节点的应力增加值和容许应力值比值为多少,这个比值在5%以内视为安全。就是假设原设计钢平台是满应力情况,当然这一般是不可能的,一般应力比总是控制在1以下,0.7,0.8什么的。想请教一下我这种想法可以么?