|
质量标准 一. 依据标准 《地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《钻孔灌注桩施工规程》DBJ08-202-92 二. 主控项目 1. 桩位允许偏差:按设计要求及参照表A中的有关规定测量。 2. 孔深:只深不浅,用重锤测量。允许偏差+300。 3. 桩体质量:按基桩检测技术规范进行小应变检测,数量应≥30%,且不少于20根。 4. 混凝土强度:按设计要求,见证取样。 5. 承载力:按基桩检测技术规范及设计要求进行静载荷试验,数量应≥1%,且不少于3根。 6. 钢筋笼:主筋间距允许偏差+10,长度允许偏差+100。 三. 一般项目 1. 垂直度:允许值1%,测套管或钻杆。 2. 桩径:允许偏差+50,委托成孔试验。 3. 泥浆比重:应〈1.15,用比重计测定。 4. 泥浆面标高:高于自然地面300,用目测。 5. 沉渣厚度:允许值≤100,用重锤测量。 6. 混凝土坍落度:允许值160~220,用坍落度仪。 7. 钢筋笼:安装深度允许偏差+100,箍筋间距允许偏差+20,直径允许偏差+10。 8. 混凝土充盈系数:应>1,用计量计算法。 9. 桩顶标高:允许偏差+30、-50,用水准仪,需扣除浮浆层。 表A 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差 序号 成孔方法 桩径允许偏差(mm) 垂直度允许偏差(%) 桩位允许偏差(mm) 1~3根、单排桩基垂直于中心线方向和群桩基础的边桩 条形桩基沿中心线方向和群桩基础的中间桩 1 泥浆护壁钻孔桩 D≤1000mm +50 〈1 D/6,且不大于100 D/4,且不大于150 D>1000mm +50 100+0.01H 150+0.01H 2 套管成孔灌注桩 D≤500mm -20 〈1 70 150 D>500mm 100 150 注:1 桩径允许偏差的负值是指个别断面。 2 采用复打、反插法施工的桩,其桩径允许偏差不受上表限制。 3 H为施工现场标高与桩顶设计标高的距离,D为设计桩径。 |
成为第一个评论的人
-
2011-06-15
