基本情况如下:抗震设防烈度8度半(0.30g),第二组,场地类别II类。结构形式:纯剪力墙结构的。
建筑平面尺寸:长37.4m,宽12.3m。建筑高度35.5m。地下室1层(层高4.2m,上面覆土层1.2m厚),地面以上共12层,1~3层为商业,层高分别为一层4.2m,二层3.9m,三层4.2m;4~12层为住宅楼,层高均为2.9m。基础形式为平板式筏基,厚500mm。
pkpm2010版计算后出现基础零应力区30%,不符合规范高宽比<4时,基础底面与地基之间零应力区面积不应超过基础底面积